2024-09-13 07:22
不懂就問 請問脆上有建築師或工程相關的大神嗎 請問電梯機坑會積水是正常的嗎? 建商跟我說地下水就是會跑到電梯機坑裡,無法根治,每個社區都一樣,所以才會在機坑裡放抽水馬達🤔🤔 建商 地下水 連續壁
64
回覆
56
轉發
9

回覆

轉發

24小時粉絲增長

無資料

互動率

(讚 + 回覆 + 轉發) / 粉絲數
3225.00%

回覆 (BETA)

最先回覆的內容
發文後用戶內容
26 分鐘內
profile
Claude Chen
chenclaude
水往低處流囉 除非機坑有設排水系統 不然就是抽水 但是有設排水系統也有維修困難的麻煩
一小時內
profile
Insomnia666
jaspersohot666
但為什麼有人社區的機坑就是乾的🫠
2 小時內
profile
呂嘉田
hyt854217
應該要弄排水進廢水池吧,如果沒辦法洩,有看過用液位控制在自動抽水的
3 小時內
profile
Yunski
rex12311231
10幾年前做的案子會留馬達,目前蓋的5~6場新案的都是要做防水了,不能有水,短期內可能不會怎樣,長期一堆東西都生鏽了,下面是1年多前蓋完的案場,慢慢滲積水也有10幾公分,也是立刻去處理漏水。 如果是從上面滴下來會更慘,有一個案場是頂樓水箱爆管,整個電梯都淋水,後來評估把整個鋼索都換掉,主機板也換了,以上供參考。
3 小時內
profile
植木耕助
yung760413
這個不好搞!貴了
4 小時內
profile
Tailaw
tough5454
不論是否地下水豐沛的區域 標準就是機坑角落做一個陰井、裝污水馬達 用浮球或液面控制器將水抽走
4 小時內
profile
陳大任👷🏼 |台中x修繕x防水x抓漏x工程x規劃|
deren_chen
機坑防水是不是做正確的負水壓工法? 電梯安裝,緩衝器基座跟托架膨脹螺絲有沒有打穿防水層? 同個建案地下六10多部電梯,有乾的有濕的,是不是要多拜地基主? 不如裝抽水馬達,積水就抽,電梯進水就抽,便宜又省事。 機坑稍微積水電梯不會那麼快出問題,電梯出問題的時候大多已經是管委會的事。
4 小時內
profile
Johnny Sung
adsung1212
正常機坑都會設置抽水馬達,以因應電梯坑進水的緊急狀況。 連續壁通常都會有複壁,壁內會有獨立的排水系統到廢水池。 每一塊基地的地質、建商成本、營造成本都不一樣,所以只有因應的做法,沒有絕對的答案。
5 小時內
profile
Tony Shen
tonyshen95
我們做的防水
5 小時內
profile
Tony Shen
tonyshen95
滲水問題,防水做好