Threadser.net
數據
關鍵字
功能建議
Following
Threads
Login
串文
串文鏈結
2024-11-02 13:15
近兩三年才知道裝潢吊隱式維修孔要開跟機器一樣大 不然保養做不了 更別說維修換機 運氣好十幾二十年沒問題 運氣不好四五年就拆裝潢
讚
13
回覆
13
轉發
作者
Lucas Zhang
lucas710422
粉絲
1
串文
115+
讚
回覆
轉發
24小時粉絲增長
發文前
0
發文後24小時
0
變化
0 (NaN%)
互動率
(讚 + 回覆 + 轉發) / 粉絲數
2600.00%
回覆 (BETA)
最先回覆的內容
發文後
用戶
內容
29 分鐘內
陳展銘
ming7_10
其實不用開跟機器一樣大小,只要機器右下斜斜的能出去就好,但要開2洞…
3 小時內
re_yeu
以前大多廠商沒規範,但後來原廠都會規定一定要開他們規定的尺寸不然就不保固。因為根本無法維修。
4 小時內
Wei Chen Lin
mks_8888
本來就要開比機身大,後來都是設計師要求美觀才改小,你沒遇過冷氣師傅看到維修孔開太小就直接說不接了..
7 小時內
日日順企業社
9802lee
照電器公會的規定是主機1.5倍的維修孔!
11 小時內
RU
shengqibing
開比機身打做兩片就好了
14 小時內
Bruce Nolan
brucewillalwaysloveu
大一點好處理
14 小時內
Po-Yi Kuo
kuo_po_yi
其實以前就知道了⋯ 但是反正大不了就拆天花而已~
一個月內
林宗翰
elite811017
沒錯。最近幾年改好多 以往都做小的