結果は大きな不具合が3つ ①基礎が繋がっていない箇所がある。 通常基礎の鉄筋コンクリート壁面は全部繋がっているのが正だが、配管を立ち上げるために基礎壁を一部カットしていた。基礎のコンクリート内に入っている鉄筋もカットしていた。 図面とも相違があり。 基礎より配管が優先されることはない。 明白な基礎の耐震強度不足だった。 ②天井の梁固定金具が貧弱だった。 3F天井にある梁に標準で使う金具ではなく、薄いL型ステーのような弱い金具を使用して固定されていることがわかった。 梁の耐震強度不足により最悪梁や天井が居室に脱落する恐れがあった。 ③断熱材が入っていない箇所があった。 入っているところはもちろんあるが、全然入っていないところ、隙間や浮きがたくさんあった。 赤外線のサーモグラフィーカメラで温度変化が一目瞭然だった。 軽微な指摘も大量にあった。 ボルトやビス止めの本数が足りない、換気システムの取り付け位置不良、床板や巾木をちゃんと止めていない、床下の断熱が脱落している、3F梁のホールソー穴も指摘されていた。 もっと早くホームインスペクションをするべきだったよな。欠陥住宅