監督さんに聞いたら問題ないとのことだけど、、 ダウンライトがつく🔵のところ。 こんなに線ごとモコモコで火事とかにならないのか不安になるw
76
回覆
38
轉發

作者


teddybeeeearrrr
profile
粉絲
75
串文
159+

回覆

轉發

24小時粉絲增長

發文前

70

發文後24小時

73

變化

+3 (4.29%)

互動率

(讚 + 回覆 + 轉發) / 粉絲數
152.00%

回覆 (BETA)

最先回覆的內容
發文後用戶內容
34 分鐘內
profile
おはぎ
ohagi328
写真だと判別が難しいですが、中が空洞のホース状の部材ではないでしょうか? その中に電気配線を通すなら問題ありません 現場監督さんはその辺りの説明をしてくれなかったのでしょうか?そうなら社会人として少し問題のある監督さんだったのかもしれませんね 流石に考えにくいですが、電気のコードに直接吹き付けているのなら問題アリです 断熱材なので当然熱がこもりやすく、漏電など際に火災リスクがあり、メーカーが非推奨、または禁止している施工方法の可能性が高いです
2 小時內
profile
ひでじい
hidekky_z
VAにウレタンが直接吹き付けてありますね。HMあるあるなんですけど、厳密に言えば放熱が悪くなるのでウレタンに埋め込まない方がいでいいです。 ただ、予算を抑えるため養生や保護管をしていないと思います。
3 小時內
profile
norco
norco1185
電線に直に吹付けって駄目なんじゃ無かったでしたっけ? 被覆が溶けるとか…
10 小時內
profile
katsuki2220
多分そのモコモコは発泡ポリウレタンで、吹き付けると言葉通り膨らんで大きくなるんですけど主には断熱材や緩衝材で使われます。 その写真だと天井面の断熱と防湿に吹き付けたと思いますが言葉通りに断熱なので熱を持ちやすい電源コードを直接包んでしまうとコードの皮膜が熱疲労で崩れてショートを起こしたり、低温発火現象でポリウレタンが焼けてきたりするように思います。 普通と言い切るには不安を感じる状況なので理解できる説明を求めたほうが良いと思います……が、建ててくれてる人に言いづらいですよね😓 でも後々に事件事故が起きて第一の被害を受けるのは自分だから👍️
16 小時內
profile
naoto.miyajima
naoto.miyajima
どこもVAに直接ウレタン吹いてますよ。CD管に入れる所は優秀。 所詮ダウンライトなので電流もしれているので放熱も気にすることないかも
17 小時內
profile
佐々木 誠
ms.otokam.b.swimy
これから、電線を伸ばすんじゃないの!?